× Por favor describe la falla o problema que estés teniendo. Te contestaremos a la mayor brevedad posible!

question-circle Cambio de forzador en unidad condensadora de 1/2 HP

  • Eduardo
  • Avatar de Eduardo Autor del tema
#3 por Eduardo
Eduardo Publicó: Cambio de forzador en unidad condensadora de 1/2 HP
Buenas tardes.
Necesito cambiar el forzador de una unidad condensadora de 1/2 hp equipada con compresor hermético.
Al parecer, el motor del ventilador estaba pesado. Asi que le pude un poco de aceite al eje y salió andando. Pero les consulto si es mejor cambiar el motor del ventilador, o sólo con el aceite podría decir que ya está resuelto el problema?
Gracias desde ya.
Saludos :)
Más
- #5 por Diego
Diego respondió el tema: Cambio de forzador en unidad condensadora de 1/2 HP
Hola Eduardo.
Te sugiero que cambies el motor del ventilador por otro nuevo.
Se consiguen y además también te venden las paletas del ventilador.
Saludos.

Soporte técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado en Santiago del Estero. Llame ahora mismo al teléfono 3855051742, o envíe mensaje por Whatsapp al +5493855051742.
Última Edición: por Diego.
Tiempo de carga de la página: 0.065 segundos